年10月11日13时11分许,陕西安康市恒翔生物化工有限公司停产期间污水处理站絮凝混合池发生一起中*窒息事故,造成6人死亡,经济损失万元。
相关链接:有限空间作业又敲警钟!陕西安康一家企业1人掉入污水池5人去施救,6人均遇难!近日
陕西安康市应急管理局公布了该起事故调查报告事发经过:女工坠池5人盲目施救6人死亡年10月11日13时2分左右,安康市恒翔生物化工有限公司负责留守污水处理站看门女工唐某和工友汪某吃完午饭后,两人先后在院内走动。13时11分许,唐某走到絮凝混合池,擅自打开污水絮凝混合池帘子向里张望(门框帘子未加安全防护设施),不慎坠入池中。紧随其后的工友汪某向跌落池中的唐某喊了两声无回应,汪某立即向隔壁生产厂区方向进行呼救,并给厂长郭某打电话报告了情况。隔壁生产厂区留守看厂人员吕某等人听到呼救后赶往污水处理站,汪某打开污水处理站大门,吕某等5人先后进入污水处理站絮凝混合池对唐某进行施救。5人在不清楚絮凝混合池内气体环境且未佩戴防护用品的情况下发生中*窒息。遇险6人经抢救无效死亡。
事故直接原因:密封罩棚致有*有害气体集聚工人违章操作
一是安康市恒翔生物化工有限公司因原材料短缺停产,污水站的净化装置设备关闭停运,新增设污水池玻璃钢密封罩棚造成污水池内硫化氢等有*有害气体集聚。二是安康市恒翔生物化工有限公司女工唐某未严格按照有限空间作业要求,擅自进入有限空间,违章操作,导致事故发生。三是安康市恒翔生物化工有限公司员工李某、吕某、张某等5人在不清楚絮凝混合池内气体环境且未佩戴防护用品的情况下盲目进入絮凝混合池中施救,引发事故死亡人数增加。经调查认定,安康市恒翔生物化工有限公司“10·11”较大中*窒息事故是一起生产安全责任事故。
移送司法机关处理人员(2人)(1)张X,女,19XX年XX月生,安康市恒翔生物化工有限责任公司法定代表人。自担任法人代表以来,长期在家抚养小孩,未到厂上班,未履行生产经营单位主要负责人安全生产监管职责,对本起事故发生负有直接管理责任。(2)郭X,男,安康市恒翔生物化工有限责任公司厂长,受法人委托负责该厂全面工作。未认真履行安全生产主体责任和安全管理责任,未认真开展生产安全事故隐患排查、巡查检查和教育培训等工作,对本起事故发生负有直接安全管理责任。
夏季,有限空间内温度升高,发生有限空间作业中*窒息事故的风险明显增高,给作业人员的生命安全带来极大威胁。有限空间作业时应该注意什么?发生事故后又该如何处理?一起来学习这些有限空间作业安全规范。
什么是有限空间
有限空间是指封闭或者部分封闭,与外界相对隔离,出入口较为狭窄,作业人员不能长时间在内工作,自然通风不良,易造成有*有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。
第一类是密闭或半密闭设备,如船舱、贮罐、车载槽罐、反应塔(釜)、冷藏箱、压力容器、管道、烟道、锅炉等;
第二类是地下有限空间:如地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、暗沟、隧道、涵洞、地坑、废井、地窖、污水池(井)、沼气池、化粪池、下水道等;
第三类是地上有限空间:如储藏室、酒糟池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、料仓等。
有限空间作业的危险特性:
二是危险性大,一旦发生事故往往造成严重后果。作业人员中*、窒息往往发生在瞬间,有的有*气体中*后数分钟、甚至数秒钟就会致人死亡。
三是容易因盲目施救造成伤亡扩大。据统计,有限空间作业事故中,死亡人员有50%是救援人员,因为施救不当造成伤亡扩大。
在醒目位置设置警戒区域和警示标识,提醒危险存在,杜绝“无知者无畏”人员随意出入。
作业过程中,应当采取通风措施,保持空气流通。
作业人员必须正确佩戴和使用劳动防护用品,并与外部有可靠的通讯联络。
监护人员不得离开作业现场,并与作业人员保持联系。
除了以上四点
重要的事情说三遍
严格遵守“先通风、再检测、后作业”
严格遵守“先通风、再检测、后作业”
严格遵守“先通风、再检测、后作业”
发生事故禁止盲目施救以防后果扩大
立即向企业负责人报告,禁止盲目施救,防止事故后果扩大。
接到事故报告后,要立即启动应急预案,并按照预案响应程序,组织开展救援。
在自身救援技术、装备、队伍无法施救的情况下,应及时联系专业救援单位开展救援,并提供有限空间各种数据资料。
实施救援时,应当做好自身防护,佩戴必要的应急救援设备。
来源:人民网、中国安全生产网、应急管理部、安康市应急管理局
免责声明
1.本