防止人身伤亡事故
电气设备必须装设保护接地(接零),不得将接地线接在金属管道上或其他金属构件上。雨天操作室外高压设备时,操作人员应穿雨衣、绝缘靴和戴绝缘手套,绝缘棒应有防雨罩。雷电时,严禁进行就地倒闸操作。
1.1防止触电事故(1.1.8)
高处作业使用的支撑架、脚手架、吊篮等应按标准搭设,经验收合格后方可挂牌使用。任何情况下不得超载使用,以防架体坍塌、坠落,发生人员踏空或失稳坠落。
1.5防止高处坠落事故(1.5.4)
防止人身伤亡事故
包括哪些内容?
1.1防止触电事故
1.2防止机械伤害事故
1.3防止灼烫伤害事故
1.4防止中毒与窒息伤害事故
1.5防止高处坠落事故
1.6防止电梯、起重伤害事故
1.7防止物体打击事故
1.8防止液氨泄漏、爆炸伤害事故
1.9防止电力生产交通事故
1.10防止其他伤害事故
(详细内容见文末)
02
防止火灾事故
配备完善的消防设施,定期对各类消防设施进行检查与维护保养,禁止使用过期和性能不达标的消防器材。
2.1加强防火组织与消防设施管理(2.1.2)
电缆通道、夹层应保持清洁,无积尘积水,采取安全电压的照明应充足,禁止堆放杂物,并有防火、防水、通风的措施。发电厂锅炉、输煤皮带间内架空电缆上的粉尘应定期清扫。电缆桥架上盖板应封闭严密。
2.2防止电缆着火事故(2.2.14)
防止火灾事故
包括哪些内容?
2.1加强防火组织与消防设施管理
2.2防止电缆着火事故
2.3防止汽机油系统着火事故
2.4防止燃油罐区及锅炉油系统着火事故
2.5防止制粉系统爆炸事故
2.6防止氢气系统爆炸事故
2.7防止输煤皮带着火事故
2.8防止脱硫、湿除系统着火事故
2.9防止氨系统着火爆炸事故
2.10防止天然气系统着火爆炸事故
2.11防止风力发电机组着火事故
(详细内容见文末)
03
防止电气误操作及机组误上电事故
落实《电力安全工作规程—发电厂和变电站电气部分》(GB)规定。严格执行操作票、工作票制度(以下简称两票),并使两票制度标准化,管理规范化。
3.1防止电气误操作事故(3.1.1)
严格执行调度指令。当操作中发生疑问时,应立即停止操作,向值班调度员或值班负责人报告,并禁止单人滞留在操作现场,待值班调度员或值班负责人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除防误闭锁装置。
3.1防止电气误操作事故(3.1.2)
防止电气误操作及
机组误上电事故
包括哪些内容?
3.1防止电气误操作事故
3.2防止机组误上电事故
(详细内容见文末)
04
防止系统稳定破坏事故
并网发电厂机组投入运行时,相关继电保护、安全自动装置、一次调频、电力系统稳定器(PSS)、自动发电控制(AGC)、自动电压控制(AVC)等设备和电力专用通信配套设施应同时投入运行。
4.1电源(4.1.7)
重视和加强系统稳定计划分析工作。严格按照《电力系统安全稳定导则》等相关规定要求进行系统安全稳定计算分析,全面把握系统特性,完善电网安全稳定控制措施,提高系统安全稳定水平。
4.3稳定分析及管理(4.3.1)
防止系统稳定破坏事故
包括哪些内容?
4.1电源
4.2网架结构
4.3稳定分析及管理
4.4二次系统
4.5无功电压
(详细内容见文末)
05
防止机网协调及风电大面积脱网事故
发电机励磁系统正常应在自动方式下运行,电力系统稳定器按当地调度部门要求投退。励磁系统(包括电力系统稳定器)的整定参数应适应跨区交流互联电网不同联网方式运行要求,对0.1~2.0Hz系统振荡频率范围的低频振荡模式应能提供正阻尼。
5.1防止机网协调事故(5.1.3.1)
新建风电机组必须满足《风电场接入电力系统技术规定》(GB/T)等相关技术标准要求,并通过国家有关部门授权的有资质的检测机构的并网检测,不符合要求的不予并网。
5.2防止风电机组大面积脱网事故(5.2.1)
防止机网协调及
风电大面积脱网事故
包括哪些内容?
5.1防止机网协调事故
5.2防止风电机组大面积脱网事故
“反措”原文戳这里
原标题:《电力二十五项反措(一)》